Най-добре е печката да се свърже с "твърда връзка" ("контакт твърда връзка") вместо със щепсел шуко вкаран в контакт:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=899550#899550http://i.data.bg/07/12/04/693528_orig.jpgВ случай, че се включат повече нагреватели на печката едновременно, е възможно общата мощност да превиши 3500W (16A), което е допустимото продължително натоварване на един щепсел. В този случай ще се получи прегряване и има риск от пожар. При добре свързана твърда връзка такава опасност няма.
Захранващият шнур се избира да е подходящ за захранване на печката при всички нагреватели включени едновременно. В случай, че избрания по този метод шнур се окаже по-дебел от сечението на захранващия проводник, който идва от таблото (или разклонителната кутия), се допуска шнура да бъде със същото сечение, тъй като в таблото (ако е проектирано правилно!!!
'> има автоматичен предпазител, който изключва при превишаване на тока през проводниците над допустимия (т.е. ако се включат всички нагреватели на печката, предпазителят ще изключи).
Препоръчителни стойности на предпазителите в таблото:
за 4 кв - не повече от 32A (препоръчително 25A)
за 2,5 кв - не повече от 25A (препоръчително 16A)