Дай на някой да отвори UPS-а или го отвори ти и разгледай за подозрителни елементи (издут кондензатор, нещо почерняло от високата температура, батерията видимо не изглежда добре или напрежението ѝ е извън нормата и т.н.).
Внимавай като отваряш електронни устройства - има големи кондензатори, които може да са заредени с опасно напрежение. Аз въпреки, че това нещо го знам съм имал много случаи да пипна неправилния кондензатор...
Пробвай и как се държи когато захранва компютъра без монитор - дали при по-малко натоварване се получава рестартирането.
Ако го дадеш на специалист той ще види с осцилоскоп какво става на изхода на UPS-а в проблемния момент на рестартиране. Може и с обикновен уред да се мери, но там не може да се гледа какво става при по-малки времеви интервали.
Също така е интересно да се измерва и напрежението на батерията - дали не пада твърде много (повишено вътрешно съпротивление).
Тук проблемът е, че при премигване на тока UPS-ът не възпроизвежда обичайния алармен сигнал, а само прещракване и премигване на лампичките - зелено, червено, след което се чува едно жужене, което ако започне да се засилва, тогава компютърът се рестартира. Ако UPS-ът само прещраква или за кратко жужи, то компютърът е ОК. Това е.
Ако правилно съм разбрал първо се чува прещракването, което не води до рестартиране. Тоест, проблемът не е в това, че захранването не може да задържи напрежението на изхода стабилно при превключване на релето - т.е. проблемът не е "бавно реле" или недостатъчен капацитет на кондензаторите в захранването.
По време на това засилване на жуженето става нещо, вероятно напрежението на изхода на UPS-а пада, което има вероятност да може да се измери и с обикновен стрелкови уред (волтметър), показанието на цифровия уред се опреснява бавно и затова е неудобен за целта (разбира се най-добре се виждат нещата на осцилоскоп).
Такова е: Seasonic S12II-520W, но ще чакам отзовалите се с мнения да посочат модели UPS, а аз през това време ще си купя и един стабилизатор, за всеки случай.
Това захранване работи при напрежение от 100 V - 240 V. Така че дори и напрежението на изхода на UPS-а да пада до 100V би трябвало да работи нормално.
При наличие на UPS няма нужда и от стабилизатор - UPS-ът действа като такъв (ако е изправен).