« Отговор #10 -: Jul 17, 2017, 11:39 »
Така като гледам, този UPS не е т.нар. online, а е превключващ. Сам казваш, че е стар и вероятно релето му вече не успява да „цъкне“ за 6мс (то си цъква, ама кой го знае колко са му нагорели контактите. На релетата по принцип им дават живот хиляди цъкания (електрически и механически, едното не случайно е различно от другото)). В комбинация със захранване с малък входен капацитет , имаш точно описаното поведение. И не смятам, че е нужно да се дават много пари за скъпо захранване заради по-големия капацитет на филтъра на входа (там предимствата са други), виждал съм как захранване за 15лв държи компютъра 250мс след отпадане на захранването. Но все пак ако не си на ти с поялника, това може да ти излезе по-евтино. Иначе, както те посъветва @makeme, виж дали кондензаторите след греца на входа са се подули, но дори и да не са, все пак е добре да им се измери капацитета (с времето и температурата електролита се изпарява и капацитета намалява) и при нужда ги смени, може и с по-голям капацитет, ако намериш и с адекватно еквивалентно съпротивление би било чудесно.
П.П.
Това всичкото е за захранващия блок на РС-то, ама очевидно и UPS-а има нужда от ревизия, че при това положение не е много надежден.